核心提示:MOULLAR蓄电池,12V17AH/20HR

MOULLAR蓄电池12V17AH/20HR配电柜用

447323442.jpg

蓄电池特点:
1.维护简单充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3.安全性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可 以放出,防止电池的破裂。
5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的 种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一 种寿命长、经济的电池。
7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电, 只要充分 充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

充电
1)浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(25℃时的设定值),进行定电压充电。温度在0℃以下或40℃以上时,有必要对充电电压进行修正,以25℃为起点,每变化一度,单格电压变化-3mV。

446277580.jpg

2)循环充电时,充电电压以2.40~2.50V/单格(25℃时的设定值),进行定电压充电。温度在5℃以下或35℃以上进行充电时,以25℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mV /单格。充电初期电流控制在0.25CA以下。
充电量设为放电量的100~120%。但环境温度在5℃以下时,设为120~130%。

温度越低(5℃以下)充电结束时间越长,温度越高(35℃以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5℃~30℃内进行充电较好。]
为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流充电方式。充电时电池温度要控制在-15℃~+50℃的范围内。

阀控密封蓄电池的运行方式及监视

蓄电池组在正常运行中以浮充方式运行,浮充电压值在环境温度25℃时,宜控制在2.23-2.28V/单体。均衡充电电压值宜控制在2.30-2.35V/单体。在运行中主要监视蓄电池组的端电压值,单体电压值,浮充电流值,蓄电池室温度,蓄电池组及直流母线的对地电阻和绝缘状态。

常用的正常充电法有:恒流充电法、恒压充电法和分级定流充电法等。

444631847.jpg

恒流限压充电

先以恒流方式进行充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时,充电装置自动转换为恒压充电,至到充电完毕。

采用恒流充电法时,充电电流始终保持不变。在充电过程中,蓄电池的端电压逐渐升高,为了保持充电电流稳定不变,外电源的电压必须逐渐升高。采用这种方法,充电时间较短,但是由于充电末期,大部分充电电流都用来电解水,所以蓄电池中将产生大量的气泡。这样不仅浪费了电能,而且还会使极板上的活性物质脱落,因此这种方法较少采用。

也"高频机"将成为现代数据申心UPS设备的机型
自从高频机(包括Delta变换UPS)问世以来,献出现了高频机与传统工频机谁优谁劣的广泛而激烈的争论,争论的问题包括隔离问题、抗干扰问题、对零地电压的影响、安全可靠问题。在这些问题中,有些是电路结构的差别带来的,有些则是错误的观念和无知造成的。相对于传统工频机,高频机在输入功率因数、效率、体积、重量、成本等方面都有无可比拟的优势,如今已经被更多的用户认识和接受,成为现代数据中心UPS设备的机型。

传统机型中,不同品牌的整机架构基本一致。并且,各个厂家选用的主要元器件也趋同。这样的后果是以MTBF表示的UPS可靠指标,不同品牌也是趋同的。传统的多机冗余并联方案的可靠性指标求概率,实际得出的结论必然是多机并联冗余的可靠性指标。对于UPS这种需要高可靠性的产品来讲,人们走人了一个误区

 
标签: 电工电气,电池,蓄电池